音响技术超级论坛's Archiver

001商城

akgljc 发表于 2003-3-23 09:23

定压传输的距离

定压传输如果很远的话,有没有必要加信号放大器?标准距离是多少?哪里有卖的?

yhw88 发表于 2003-3-23 14:20

多远?

老王子 发表于 2003-3-23 21:50

第[1]贴Y'u R3^A%T

4q X%I6]Gc 定压传输如果很远的话,有没有必要加信号放大器?标准距离是多少?哪里有卖的? 8NjN k2O wS&A$H

vL8\;@InP:e 你要传输的是音频信号吗?负载是什么?音柱,高音喇叭?把你的具体情况讲清楚才好回答你呀

syy1111 发表于 2003-3-24 21:19

用高压输出端子y[LT7gdy

boyan 发表于 2003-3-24 22:37

当然要加信号放大,至于距离你的功放越功率大,传输的越远,但要注意你的负载
6R2bF*b:habQ;w3R#V ,你是哪里人?e1G@^ n+Ze$X

兄弟音响 发表于 2003-3-24 23:24

110V的我最远做过300米的。你们呢?

xpy 发表于 2003-3-25 21:26

我做过500多米,中途没有加放大,感觉还可以。

飞狼 发表于 2003-3-29 15:30

30年前我做农村有线广播,根据我的经验30W左右的负载用于语音广播5KM没问题。

老王子 发表于 2003-3-30 09:45

[quote][b]下面引用由[u]老李[/u]在 [i]2003/03/29 03:30pm[/i] 发表的内容:[/b]
A%fm#gIh6v:Il~ 30年前我做农村有线广播,根据我的经验30W左右的负载用于语音广播5KM没问题。i^;U7m h0qr6~
[/quote]
9d(SE^$]Jq8b"j9w 老李,你做的5KM的是定阻的吧?30年前农村用的喇叭好象大部分是压电陶瓷喇叭,30W好象能带好几十只,呵呵

飞狼 发表于 2003-4-3 11:14

老王说的不是,当年用的是240V定压输出终端负载是70W(2只25W号筒扬声器一只30W用户线间变压器),传输导线是12号铁线。

avd 发表于 2003-4-3 19:18

谈功放定压传输距离恐怕要考虑下面几点:Q{$x FR l
1.负载功率大小
m+} ^+h6| k*` 2.传输导线截面积
us(dhz}*F 3.传输距离越长,传输导线间的分布电容也随之增大,高频衰减也越严重.&mx1?4r6HO
所以笼统地谈传多远还需要看你在指标上有何具体要求,综合考虑.

rayman 发表于 2003-5-4 03:24

用提升电压的办法好一点吧。。定压传输和交流电传输道理应该差不多。。不过音质方面肯定有损失的。。如果超远距离的传输。。不如考虑用无线传输。。关键是看你想传多远了。。从地球到月球?:)

郭亮 发表于 2006-11-6 12:20

我们做过江边3350米的工程  远距离没加信号放大器  声音比近处小些。

hanliang 发表于 2006-11-14 14:01

小弟用110V输出!做过800米的距离!效果可以!就是有几秒钟的延时!!:)

797audio 发表于 2007-5-29 11:16

[code][quote]原帖由 老王子 于[/code]2003-3-30 09:45 AM 发表 [url=http://www.ca001.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=5681&ptid=1363][img]http://www.ca001.com/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]e%@&{u$Zt4J:t

'C^1wk!mrf1`2U,H K'R 老李,你做的5KM的是定阻的吧?30年前农村用的喇叭好象大部分是压电陶瓷喇叭,30W好象能带好几十只,呵呵 [/quote]
!vWq#q8H+N8tt 5KM定阻 好判断 有创意……

yzbb_009 发表于 2007-5-30 09:03

一般定压广播传输在1KM左右,若用4个粗(或更粗)的线,最远距离可以达到3KM左右,弱控制主机放在中间位置,那么广播覆盖的范围在6KM左右,也可以用光纤传输,可以传输的更远了

perennial 发表于 2007-6-7 16:19

回复 #1 akgljc 的帖子

学习中。。。。。。

ztt_tao 发表于 2007-7-24 17:30

[quote]原帖由 [i]飞狼[/i] 于 2003-4-3 11:14 发表 [url=http://www.ca001.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=5682&ptid=1363][img]http://www.ca001.com/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]
SkJi0Xm"Tt*{.z 老王说的不是,当年用的是240V定压输出终端负载是70W(2只25W号筒扬声器一只30W用户线间变压器),传输导线是12号铁线。 [/quote]g3?#y$r-rM"FaZ0y
:L 5KM用铁线,到后面还有信号吗?

ydt 发表于 2007-8-5 22:07

我做过800米的.效果还可以.

kdspa 发表于 2007-8-9 15:09

在100V定压输出下,铜导线传输,具体公式为;dMa [-P,E `IS

;B SQ/S!Z6s1P+NGS S=5PL   其中S=MM2  导线的截面面积.     P=扬声器功率(单位为1000W)   L=传输距离(1000米)PTcGr8X-[

8cn/e3BvB'U4Y5Q-T*I 就是说在100V电压下,用5MM2铜芯线传输,驱动1000W的扬声器,可以传输1000米远.大家可以根据这个公式来选用线材.

页: [1] 2